01.06.2008, 20:27 | #101 | |
aka Mr. X
Регистрация: 23.03.2008
Адрес: Москва
Возраст: 62
Сообщений: 4,271
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
В этом случае и фон будет минимален и УЗО (диф. автомат) не должен срабатывать. |
|
01.06.2008, 22:43 | #102 | |
Пользователь
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
Долго думаю как обойти ЭТО, пока мыслей нет. Заменять диф.авт. на обычный не хочу, дети! |
|
01.06.2008, 23:11 | #103 |
Пользователь
Регистрация: 07.04.2008
Возраст: 67
Сообщений: 65
|
Ответ: Стабилизированное питание
Попробуйте с общего провода схемы на землю через ёмкость, обычно хватает 0,1-0,5 мкФ, но можно и 1-2, не страшно.
|
01.06.2008, 23:19 | #104 | |
Пользователь
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
У меня 30мА д.автомат. Даже 0,22uF пробовал - отключается. Первое, что приходит в голову - отвязать cold от корпуса, но это не реально без полной переборки корпуса. |
|
01.06.2008, 23:49 | #105 | |
aka Mr. X
Регистрация: 23.03.2008
Адрес: Москва
Возраст: 62
Сообщений: 4,271
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
Если неравенство токов вызвано ВЧ помехой (что наврядли), то можно попробовать закоротить линию и ноль конденсатором 0,2-0,5 мкФ. Тогда ток помехи будет дифференциальный, даже при закорачивании нуля и земли напрямую. Но может быть что-то не так с проводкой? Может быть есть утечка с фазы (линии) на ноль в проводке? Это очень часто бывает. Для этого можно попробовать замкнуть ноль и землю в розетках, в тех розетках, где УЗО не срабатывает - проводка в порядке. |
|
02.06.2008, 09:57 | #106 | |
Пользователь
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
Проблемы с электроснабжением исключены на 100%!!! Сомнений быть не может. N и PE замыкать (даже через ёмкость) нельзя в трёхпроводных сетях (это противоречит принципу работы УЗО). Если их соединить ДО устройств защиты, то будет вариант защитного зануления, но это не есть правильно и недопустимо для меня, потенциал нуля плавает чуть чуть относительно земли. Вариант только один - развязка нуля=cold (гальваническая связь) и корпуса с заземлением последнего. Есть ещё одна зацепка - у меня во входном фильтре питания стоит дифф. трансформатор. Быть может причина в нём. Попробую сегодня включить байпасс и попробовать подцепить землю к общему проводу, педварительно замерив потенциал. |
|
02.06.2008, 10:04 | #107 |
Пользователь
Регистрация: 08.04.2008
Сообщений: 1,064
|
Ответ: Стабилизированное питание
|
02.06.2008, 10:14 | #108 |
Пользователь
|
Ответ: Стабилизированное питание
|
02.06.2008, 10:49 | #109 | |
Пользователь
Регистрация: 30.03.2008
Адрес: Ростов-на-Дону
Возраст: 66
Сообщений: 4,687
|
Ответ: Стабилизированное питание
Цитата:
Я так понял, что переделок много придется делать. Успеха! |
|
02.06.2008, 11:01 | #110 |
Пользователь
|
Ответ: Стабилизированное питание
Пока этим озадачиваться не буду. Перекомпоновка (практически сборка заново в новом корпусе) потребует значительного времени, а мне хочется музыку слушать. Прирост может быть незначительным (в отличие от УМ), а может и вообще не будет, мне и так нравится. Рукоблудство от жажды познания, а она частично удовлетворена.
|