Показать сообщение отдельно
Старый 23.10.2012, 19:35   #6
Roman
Пользователь
 
Регистрация: 12.04.2008
Сообщений: 1,478
По умолчанию Ответ: Мое творчество

Цитата:
Сообщение от СТЕЛЬМАХ АНДРЕЙ Посмотреть сообщение
Силовой трансформатор - ТА282 (400 Вт) . Так он в ОППВ - загудел как бешеный !!! Хотя раньше в ДППВ работал нормально...
ИМХО Через обмотку течет постоянный ток и сердечник преходит в насыщение

Для борьбы можно

1 разобрать трансформатор и сделать картонную прокладку в 0.2мм между половинками сердечника

2 если есть две одинаковые вторичные обмотки то нагрузить вторую на такойже ОППВ и подобрпать включение вторички чтобы скомпенсировать постоянную состовляющую через трансформатор

... да потребление по второму оппв должно быть аналогичным
Roman вне форума   Ответить с цитированием