Цитата:
Сообщение от С. Шабад
Сергей, разделительный конденсатор (т.е. первый конденсатор в схеме) выполняет две функции, кроме разделительной, он еще часть сглаживающего фильтра. Ведь сопротивление обмотки трансформатора на подстанции и проводов линии невелико, поэтому мы получаем обычный CLC-фильтр (см. экв. схему) - правый вывод конденсатора фактически подключен к нейтрали. Поэтому увеличение фона быть не должно. Во всяком случае у меня этого не происходит. Оба конденсатора по 100 мкФ.
|
Я просто провёл предварительное сравнительное моделирование в EWB для контроля происходящих процессов и комп показывает в одном случае амплитуду пульсаций ~50mV и ~4V соответственно. Думаю это происходит потому, что накопленная в фильтре энергия утекает на обратной полуволне из-за того, что БП в этот момент не отрезан выпрямителем от сети (рис.1).
Пытаюсь промоделировать данную схемотехнику в бестрансформаторном БП подмагничивания, но пока безуспешно. Не успользую в них LC фильтрацию и на катушке подмагничивания наблюдаю пульсирующий ток с заходом в отрицательную область.