По умолчанию Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.

Цитата:
Сообщение от intell Посмотреть сообщение
все же понатыкали себе "энергосберегающих" лампочек и импульсных бп, достаточно посмотреть как у них организован входной выпрямитель - и все становится ясно. PFC даже в мощных потребителях- редкость. но синус действительно срезан зло. напрямую сеть измерялась? может эти трансы 20/110 хреновые и влетают в насыщение?
Напрямую, конечно зашкаливает синус, выходит за пределы экрана.
Измерения проводил через делитель, состоящий из переменного резистора 470кОм, включенного потенциометром, как регулятор громкости.
Полка была при любом положении переменника и сочетании входной чувствительности осцилла TEKTRONIX TDS 1002.
Мерял и на выходе понижающего транса 220/110в. Надеюсь, погрешность прибора исключена. Фото представлены именно с него.