Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Вложений: 2
Здравствуйте!
По просьбе моего хорошего знакомого, аудиофильствующего меломана, произвел инструментальные измерения в сети электропитания внутри его квартиры. На фотографиях искривление синуса и гармоники. Жильцы дома, некоторое время назад жаловались на повышенное напряжение в сети (240в). Часто перегорающие эл.приборы, холодильники и тп. Напругу снизили, теперь в сети стало 232в. В специализированной фирме, имеющей приборы для контроля качества энергии сказали, что есть спец.прибор, и по ГОСТу нормируется около 50 параметров. вот он: http://www.gosthelp.ru/gost/gost3761.html Как лечить, кроме дорогостоящего регенератора? Кто сталкивался? Какие есть идеи? |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Можно попробовать переключить квартиру на другую фазу, где эти искажения меньше (желательно выбрать фазу с напряженим побольше, чтоб не перекашивать распределение нагрузок)
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Александр, я когда собирал свой выносной кенотронный Б.П. - занимался правильным размещением дросселей по отношению к силовику. К дросселям я подключил высокоомные наушники, и слушая наличие/отсутствие фона - определял наилучшее положение дросселей в пространстве.
Так вот один раз- обратил внимание, что перемещая дроссель- я слышу в наушниках- разные ноты. При приближении дросселя к силовику- слышал самое нижнее СОЛЬ. Далее- поворачиваю дроссель- СОЛЬ октавой выше. Поворачиваю еще- РЕ . Далее- опять очень тихое СОЛЬ но уже двумя октавами выше. Фактически, кроме основного тона - я услышал 2-ю, 3-ю, и 4-ю гармонику. Так что такая проблема - не только у Вас. Да и проблема это вообще? или данность?:confused: |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Применить автотрансформатор с отводами киловатт на 5, если напряжение более менее стабильно держится.
Если прыгает скачками , можно сообразить и дроссельный стабилизатор напряжения. |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Сделайте фильтр. http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/ |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Александр! А у Вас прибор случаем не ограничивает по входу? Что-то уж "полочки" больно красивые и ровные. Может стоит попробовать замерить через понижающий трансик?
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Измерения проводил через делитель, состоящий из переменного резистора 470кОм, включенного потенциометром, как регулятор громкости. Полка была при любом положении переменника и сочетании входной чувствительности осцилла TEKTRONIX TDS 1002. Мерял и на выходе понижающего транса 220/110в. Надеюсь, погрешность прибора исключена. Фото представлены именно с него. Намотан на торе, точнее торов 2шт, включены перевертышем. Первый транс понижает 220/110, второй повышает 110/220. Сопротивление их обмоток мультиметром определяется как короткое замыкание, то есть меньше 0,1 Ома. Когда искали варианты наилучшего звучания, получился такой вариант. На выходе параллельно включен пусковой конденсатор 30мкф/450в. Да, такой большой! Такое включение емкости подчистило сеть и на слух заметно прибавило бас! Фото осциллограмм и спектра гармоник приложу позже. В ближайшее время будут куплены еще 2 разных емкости и включены между трансами в 110в и на вход параллельно первичке 220в. В книге Свореня "Шаг за шагом" есть таблица зависимости сопротивления конденсатора от частоты. Потребляемая конденсатором мощность на 50 герцах, вполне допустима. Теплый. Переключим его на 110в, для уменьшения нагрузки и успокоения совести, а на выходе будет 20мкф/450в. |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
|
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Цитата:
Динамики, кстати, горят именно от нее. Пока нет ограничения маломощный динамик, может спокойно работать с более мощным усилителем. Так, например, фирма Community рекомендует применять усилители в 2 раза по мощности превышающие мощность динамика. Насчет постоянки, вопрос мне думается несколько надуманным. Давайте вместе рассуждать: Смотрим, Во дворе могучий транс, с обмотками в руку толщиной, он отсекает постоянку. И на линиях этих трансов не счесть. Как ей пройти? Значит, может возникать постоянка только во вторичной сети? Мне думается, если только возникает несимметричность синуса, когда например плюс больше минуса. Это можно считать постоянкой? Как измерить постоянку на фоне переменки? |
Ответ: Усеченный синус в сети + гармоники!! Как лечить.
Александр! Вопрос на засыпку- а если б была не синусоида, а прямоуголка?:)
Нет у Вас никакой постоянки. Постоянная составляющая была бы, если бы синусоида была только с одной стороны "подрезана" |